송전선로 파급영향에 따른 월성 2호기 발전정지

  • 조회 : 2931
  • 등록일 : 2001.04.07
  • 사건명

    송전선로 파급영향에 따른 월성 2호기 발전정지

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    2001-04-07

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100% 발전기 : 732MWe

  • 상황

    월성 2호기가 100% 출력운전 중 2001년 4월 6일 20시 16분에 송전선로 지락고장에 의한 파급영향으로 주발전기 보호계전기가 동작되어 발전정지 되고, 원자로출력은 60%까지 감발 되었음. 이번 발전정지는 발전소 외부 송전선로와 관련된 것으로 원자로 안전성에는 영향이 없음.

  • 원인

    신경산 변전소 정비작업중 BUS#1 지락고장 Trip에 의한 파급영향으로 주발전기 보호계전기 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제1발 기술공무부장

  • 성명

    태 성 은

  • 연락처

    054-779-3270