일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
송전선로 파급영향에 따른 월성 2호기 발전정지
- 조회 : 2931
- 등록일 : 2001.04.07
- 사건명
송전선로 파급영향에 따른 월성 2호기 발전정지
- 해당원전
월성 2호기
- 발생일시
2001-04-07
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 100% 발전기 : 732MWe
- 상황
월성 2호기가 100% 출력운전 중 2001년 4월 6일 20시 16분에 송전선로 지락고장에 의한 파급영향으로 주발전기 보호계전기가 동작되어 발전정지 되고, 원자로출력은 60%까지 감발 되었음. 이번 발전정지는 발전소 외부 송전선로와 관련된 것으로 원자로 안전성에는 영향이 없음.
- 원인
신경산 변전소 정비작업중 BUS#1 지락고장 Trip에 의한 파급영향으로 주발전기 보호계전기 동작
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
제1발 기술공무부장
- 성명
태 성 은
- 연락처
054-779-3270
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134